Просмотр полной версии : Измерение уровня воды в диаэраторе



VVS_123
18.12.2013, 10:24
Необходимо измерять и регулировать уровень воды в диаэраторе.Температура может быть больше 100 градусов и достаточно агрессивная среда,т.е. электрод должен быть изолированный.Сейчас измеряется дифманометром,но хотелось от него отказаться,т.к. импульсные трубки могут замерзать и загрязняться.Есть ли у ОВЕНа что-то аналогичное?
http://rusautomation.ru/emkostnye3 или http://www.sensor.dp.ua/?catalog&dep=638&id=1340 ДНЕ

liga_blunt
18.12.2013, 15:40
Поплавковые датчики уровня ПДУ-И

Ryzhij
18.12.2013, 15:47
Если это действительно вода, то применение кондуктометрических датчиков и соответствующих реле в диаэраторах питательной воды для котлов является обычной практикой.
Непонятно, что Вас смущает.

VVS_123
18.12.2013, 17:06
Уровень должен регулироваться плавно.В идеале держаться на середине.

liga_blunt
18.12.2013, 17:32
Какое давление держите в баке. Сами используем NivoCAP - 2-х проводный уровнемер емкостного типа для поддержания уровня в котле отличная весчь только цена кусачая, а так все отлично

lara197a
18.12.2013, 18:42
Если плавно, то как в посте выше.

Или кондуктометрическими.
В 99% -именно ими.
А что Вас не устраивает? Зачем обязательно плавно?

VVS_123
18.12.2013, 18:56
Пожелание начальства - что бы держалась на середине.Изменение на 5 см - нежелательно.Я лично не наладчик - а слесарь КИП.Сейчас работает дифманометр и замечательно справляется.До этого стоял какой-то самопальный датчик.Емкостной.Винипласт на нем лопнул.Навикап стоит 700 евро.Дороговато,но приемлемо в принципе.Вот и ищу альтернативу.ДНЕ уже порядка 10 тыр.Использование кондуктометрических датчиков не интересует (они и сау7м стоят во втором баке на аварийный случай и когда первый бак в ремонте)

lara197a
18.12.2013, 19:38
Если у Вас давление примерно постоянное, так и работайте на дифманометре или др. датчике давления.
Вы то пишите, что у Вас Т>100'С. Это уже др. история...
Там только как выше описано.

VVS_123
19.12.2013, 09:06
Как мне объяснили идеальная температура должна быть 102 градуса.(Но пока ни один наладчик не смог сделать что-бы она держалась так постоянно.)Почему дифманометр не будет работать? Изначально вопрос был про емкостной датчик.Он кстати стоит не в самом баке,а в уровнемерной колонке,т.ч. кипеть там не должно.

faritZ
19.12.2013, 09:47
Мы используем в ДЕАЭРАТОРАХ (в том числе ив вакуумных) уровнемеры ПМП -062 с токовым выходом 4...20 мА и с двумя автаномными сигнализаторами верхнего и нижнего аварийного уровня. Их изготавливают по размерам заказчика. Поплавки заказываем из нержавейки, 100 градусов уровнемеры терпят. Пока к работе уровнемеров нареканий нет.

Ya_Pavel
19.12.2013, 16:05
Если деаэратор атмосферный или под избыточным давлением, и находится в отапливаемом помещении, то лучше дифманометра ДМ ничего нет. (ПИ-регулирование). У нас дифманометры работают с 1976 года… Температура 104 гр.С внутри бака деаэратора, импульсные трубки к дифманометру холодные. Заполнять дифманометр и импульсные трубки, надо не из деаэратора)
На вакуумном деаэраторе сейчас хотим попробовать ПДУ-И. При не герметичности в плюсовой импульсной трубке, утечку не видно, а жидкость высасывается вакуумом из дифманометра.

Prizrak_85
29.01.2016, 14:05
Можно попробовать диф датчик заменить двумя датчиками избыточного давления. Один датчик измеряет давление пара в ДА (установлен в верхней точке), а другой измеряет давление пара в ДА + столб воды. С помощью этого способа можно избавиться от импульсных трубок, которые перемерзают и загрязняются. Тока надо поставить мозги которые рассчитают уровень.