Но выяснился один нюанс - в САУ-У добавлен контроль исправности электродов, который блокирует прибор, если электрод нижнего уровня осушен, а верхнего затоплен. Эта функция делает невозможной подключение в качестве датчика уровня не электродов, а релейного датчика давления, поскольку требуется включение насосов при размыкании его контакта и отключение при замыкании. Если подключить этот контакт на входы нижнего и верхнего уровня одновременно, то САУ-У показывает аварию датчиков. Две недели мы переписывались с техподдержкой ОВЕН, они пытались решить проблему перенастройкой типа входов и времени антидребезга входов - результат неудачный. Собственно, вопрос - можно ли как то отключить или обойти этот контроль исправности датчиков?
Добрый день! Если я правильно помню, Вы являетесь одним из разработчиков прибора САУ-У, мы когда то общались по поводу ошибок в прошивке алгоритмов прибора. Наша фирма является производителем щитов управления насосами, в качестве прибора автоматики используется, в том числе, и приборы САУ-У. У нас есть серия шкафов, предназначенных для систем подпитки контуров отопления и т.п. Эти шкафы управляют двумя насосами, включение/отключение насосов производится по дискретному датчику-реле давления (алгоритм 12). Ранее применялся прибор САУ-МП, теперь заказчики требуют перехода на САУ-У, как на более современный, поскольку на сайте ОВЕН заявлено, что САУ-У полностью заменяет САУ-МП.