Имеется 15 станков, необходимо вести круглосуточный сбор данных о времени наработки на каждом станке с сохранением информации в на PC.
Какое наиболее подходящее решение можете предложить и линейки оборудования ОВЕН. Цена вопроса.
Вид для печати
Имеется 15 станков, необходимо вести круглосуточный сбор данных о времени наработки на каждом станке с сохранением информации в на PC.
Какое наиболее подходящее решение можете предложить и линейки оборудования ОВЕН. Цена вопроса.
На силовых машинах, в Питере была собрана информация с 300 станков. Но там и штрих-код надо было считывать, и несколько аналоговых сигналов, и на панели локально отображать.
Использовались ПЛК100 ИП320 МВ110-2А
Если Вам просто необходимо понимать когда станок включился, когда выключился и все - это одно.
Как далеко друг от друга распологаются станки?
Станки расположены на одной площадке 50х50 метров. Нужно просто считывать и вести контроль времени работы (моточасы).
СИ8 - RS485 - АС4 - USB - SCADA (OPM)
Оптимальна ли для данной задачи конфигурация?
Если просто контролировать наработку:
МВ110-16Д(16ДН).
SCADA опрашивает маской сигнал, и сама уже вычисляет наработку:
Если сигнал стал тру, то запускаем счет, и считаем, как только станет false - перестаем считать.
Делали так на МДВВ. Данные передавались в Master SCADA. Сигналы снимали или с свободных контактов пускателей или ставили параллельно катушкам пускателей промежуточные реле. Все работает отлично. Для вашей задачи конечно лучше использовать, как советовал Николаев Андрей, МВ110-16Д.
МВ110-16Д(16ДН) запись событий не производит, любой сбой линии или SCADA приведет к потере значений времени наработки
А возможно ли, в этой связке применить ещё МДС100?
Хм. ну первый вариант Вас не устроил же???
На каждый станок по ПЛК, в нем считаете, а SCADA просто с какой то периодичностью данные собирает.
Можно ставить МСД, но не его функция вычислять, он только укажет когда включили и когда выключили.
Ну и с SCADA его проблематично использовать.
а почему обязательно на каждый станок по ПЛК? Разве нельзя все станки подключить к одному ПЛК, который будет считать?
В общем то да. Согласен ПЛК110 вполне справится.
Как лучше на ПЛК150 реализовать учет наработки моточасов частотником, управляемым по модбас?