Добрый день!
Столкнулась с проблемой отображения отрицательной температурой на СП270. На форуме промелькнула тема но я так и не поняла как сделать :( Просьба, сделать простой пример как надо! Без наглядности не получается :)
Вид для печати
Добрый день!
Столкнулась с проблемой отображения отрицательной температурой на СП270. На форуме промелькнула тема но я так и не поняла как сделать :( Просьба, сделать простой пример как надо! Без наглядности не получается :)
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11273
Сенсорная панель оператора СП270
Пример Эмулятор ТРМ1: ПЛК1хх + СП270 (Master) + МВА8
Скачать 627К
+ либо упрощенный вариант
Пример с ТРМ1 не проходит, при отрицательной температуре выдаёт ерунду, там что то с данными WORD и INT.
смотрите упрощенный вариант
Не, НЕ РАБОТАЕТ!!! Ни навороченный, ни простой примеры ТРМ1, увы при - температуре выдают "фигню" опробовала все примеры :( ЧТО делать! Подскажите!!!
Проблема ваша решаема.
1. Настраиваем МВА8 на работу c Float.
2. ПЛК читает модуль МВА8 и передает Float.
3. СП270 ставим пример №4.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890
Ок, попробую. Спс за совет. ;)
Не ничего из перечисленного не работает:(, Тем более 4 пример. Всё хорошо до того как показания перевалят в минус начинаются танцы народов севера. У меня показания Float идут на панель (видно при прямом подключении к ПЛК) но при переходе в минус цифры на панели начинают гулять. Пробовала разные настройки отображения, не помогает.
а брать с модуля int и его же передавать на панель?
Проект выложите посмотрим.