Не смог наити на сате конфигурацию ПЛК150.24.И-М
Вид для печати
Не смог наити на сате конфигурацию ПЛК150.24.И-М
А такой ПЛК смогли найти? Интересно где?
Вопрос вот в чем есть конфигурация ПЛК150.220.И-М, хотелось бы иметь тоже самое только на 24 V
По сути своей конфигурация будет такой же.
Весь вопрос в том, что ПЛК150 на 24 не выпускается.
Отсюда вопрос: необходим ли ПЛК150 на 24В и где его можно использовать???
Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
(2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
(%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.
Вот и я говорю что автоматику делать лучше на 24В, надежнее!
Хотелось бы взглянуть на ГОСТы, гле их можно почитать? А то бывают ошибки, а так приятно, что она гостовская.