Здравствуйте уважаемые спецы!
Можно ли выполнить кусочно линейную функцию на ПЧВ от ИП320
используя внутренний ПЛК ПЧВ?
Можно ли менять предустановленные скорости от ИП320?
Спасибо! С уважением avn.
Вид для печати
Здравствуйте уважаемые спецы!
Можно ли выполнить кусочно линейную функцию на ПЧВ от ИП320
используя внутренний ПЛК ПЧВ?
Можно ли менять предустановленные скорости от ИП320?
Спасибо! С уважением avn.
Здравствуйте, avn.
На плк пчв можно реализовать только функции и, или, не и варианты из них. А вот реализовать смену предустановленных заданий с панели можно.
Спасибо за ответ Трофимов Артем!
Хочу уточнить задачу,которую мне надо решить.
Предстоит модернизация стенда проверки шлифовальных кругов.
Для каждого типа круга -своя скорость.Восемь предустановленных
скоростей явно не хватает.Значит есть возможность сделать так,
чтобы оператор вводил любую скорость и прокрутил привод от ип320 ?
(привод должен сам остановиться после нескольких минут).
Обойдемся без кусочно-линейной функции.
Основные 2 регистра к которым надо обращаться - регистр командного
слова (49999) и регистр задания частоты (50009).
регистр задания частоты имеет значения от 0(0%) до 16384(100%).
командное слово имеет определённые значения , а именно:
-1148 - пуск
-1140 - останов выбегом
-1132 - быстрый стоп
-33916 - реверс
-1149,1150,1151 - выбор скорости из массива параметра 3-10
Спасибо за подробный ответ Трофимов Артем!
ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПЧВ-2 ЧЕРЕЗ Weintek mt6050i
По сравнению с ип320 в цене почти никакой!
Кто нибудь подключал? Поделитесь опытом.
Ну что-же ты конкурентов рекламируешь?
Подскажите. Могу ли я регулировать одним ПЧВ на 1.5кВт (например ПЧВ102-1к5-в) - 7 вентиляторов по 0.18кВт включенных параллельно? Какие дополнительные требования будут. Смогу ли я нормально настроить защиту?
Сможете в скалярном режиме.
На каждый вентилятор надо поставить токовое реле соответствующего номинала.
А для чего нужно токовое реле на каждый вентилятор? Сам ПЧВ не отреагирует?
Отреагирует, но уже тогда, когда у перегруженного вентилятора из двигателя дым пойдет и обмотки коротнут. При перегрузке одного 180-ваттного вентилятора (из 7 параллельно соединенных) общий ток нагрузки изменится совсем незначительно...Цитата:
Сам ПЧВ не отреагирует?
При параллельном соединении нескольких моторов - рассматривайте ПЧВ (любой, независимо от фирмы и модели) только как источник трехфазного переменного тока с изменяемой частотой, без всяких намеков на защиту моторов от перегрузки и перегрева.