MasterPLC
Здравствуйте.
При получении данных с приборов учета по GPRS или радиомодему для ускорения передачи и уменьшения трафика мы используем контроллер, который опрашивает устройства и передает результаты верхнему уровню по Modbus.
Наш контроллер работает только в среде MiniOS7.
Решили заменить его на MasterPLC, который поддерживает разные платформы, в том числе и ПЛК Овен.
Но возникли некоторые проблемы:
- нехватка СОМ-портов
- отсутствие протоколов для требуемых приборов
Для написания есть руководство: “Создания драйвера для MasterPLC”.
Все проекты мы решали на i7188xa (4 СОМ-порта)
СОМ1 – RS232/485 связь с верхним уровнем
СОМ2 – RS485 подключение всех приборов
СОМ3 – RS232 панель оператора
СОМ4 – RS232 порт отладки
В MasterPLC для каждого типа прибора требуется отдельный порт.
Типовая конфигурация насосной или теплостанции состоит:
Расходомер или теплосчетчик, эл.счетчик, модули аналогово и дискретного ввода/вывода и устройства Modbus (пускорегулирующие и прочее).
4х СОМ-портов не хватает даже без отладки и панели.
Вопрос решается использованием серии i8000 с доп.слотами коммутации.
А если взять ПЛК Овен, то как получить требуемое количество портов ?
Или нужно использовать ПЛК308 ?
Я написал универсальный драйвер СОМ-порта для MasterPLC
и модули к нему для опроса Меркурий-230, СПТ-942,943,961
Которые могут опрашиваться по одному СОМ-порту (как в нашем контролере).
Проблема вроде решена, но хотелось бы узнать другие варианты решения.
Вот мои xml-файлы для примера.
-
Не совсем понятен в чем вопрос.
Можно ли расширить количество коммуникационных портов в ПЛК304? Нет, нельзя. Если требуется более 4, то приобретайте ПЛК308.
Вам лучше писать вопросы нам в техподдержку.
-
Олег, а почему MasterPLC?
Вы уже пользуетесь этим инструментом или у Вас MasterSCADA стоит?
НУ и согласен с коллегой - в чем вопрос?
А лучше опишите задачу.
-
Я не работал с ПЛС Овен и не знаю, есть ли возможность расширить порты.
В поиске ответа на это не нашел, потому и спросил на всякий случай.
Может, есть какие-нибудь модули расширения через USB или Ethernet.
Как я понял – для контроллеров таких нет. Так что вопрос снят.
Использовать дорогой ПЛС, когда можно обойтись более простым, не хотелось бы.
Спросил здесь, потому что это относится больше к ПЛС Овен, чем к СКАДе.
А с поддержкой и с программистами инсат я общаюсь.
В частности в новой Beta версии по моей просьбе добавлена возможность записи параметров по ID в xml, что позволило мне сделать варианты для приборов.
> почему MasterPLC
У меня нет ПЛС Овен и нет времени разбираться с CoDeSys.
Мы работаем с контроллерами ICP DAS и MasterSCADA.
Потому и сделал для MasterPLC, но с ним мы пока еще не работали.
Она кросплатформенная и можно сменить тип контроллера.
У ПЛС Овен больше объем памяти (для архивов), но нет модулей портов.
Потому и выяснял этот вопрос.
-
Здравствуйте
Здесь кого-нибудь интересует работа с MasterPLC ?
Просто я не нашел ни где больше ее обсуждений
Мой драйвер работает с:
ВКТ-7.1, 2, 3, 4, 4Р
Меркурий 230 ART, ART2P
СПТ-942.1, 2, 3, 4, 5, 6
СПТ-943.1, 2
СПТ-961.1, 2, 2 + 1 АДС97, 2 + 2 АДС97
Если кого-то заинтересует опрос этих приборов, то обращайтесь
Сейчас мы на объекте тестируем работу MasterPLC c СПТ-961
Проверил работу на i7188XA, i8411 и iPAC 8841
Если кто-то захочет проверить на ОВЕН, то это лишним не будет