Добрый день! На хлебопекарном производстве использовались ТРМ12-Pic для поддержания заданного режима работы горелки в печи, сейчас переходим на ТРМ12А, подскажите как можна расчитать коэффициенты уставок регулятора ??? Заранее благодарен
Вид для печати
Добрый день! На хлебопекарном производстве использовались ТРМ12-Pic для поддержания заданного режима работы горелки в печи, сейчас переходим на ТРМ12А, подскажите как можна расчитать коэффициенты уставок регулятора ??? Заранее благодарен
Можно попробовать 2 варианта:
1 Вариант:
Вы устанавливаете те же значения ПИД- регулятора, что были на ТРМ12-PiC, далее подбором корректируете коэффициенты, см приложение Д пункт Д.1, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.
2 Вариант:
Скидываете параметры ПИД регулятора в нуль, далее ведете расчет как указано в приложение Д, пункт Д.2, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.
спасибо, будем пробовать..
результат сообщу..