Вложений: 1
защита экранов паролем
Помогите чем можете! Сделал проект в CoDeSys с визуализацией на ПЛК 150 ИМ, защитил уровневым паролем кнопки перехода на некоторые экраны визуализации(INTERN CHANGEUSERLEVEL).Сделал кнопку ввода пароля (INTERN CHANGEPASSWORD) ввожу пароль 7 уровня и вот система под защитой , но при отключении эл.питания на контроллере более 3-5мин. пароль почемуто стирается и вход на заблокированный экран становится свободный.Как исправить ситуацию? Выкладываю пример на ПЛК150ИМ Таргет 2.02.
-
пароль хранится в ретэин переменной??
-
Уже переделал на Retain переменные всё работает.Спасибо!