В проекте с ПЛК используется модуль дискретных выходов. Как правильно в Сodesys настроить конфигурацию этого модуля ? Не понятен вопрос адресации.
Вид для печати
В проекте с ПЛК используется модуль дискретных выходов. Как правильно в Сodesys настроить конфигурацию этого модуля ? Не понятен вопрос адресации.
Может стоит прочитать РЭ на указанный модуль ?
Там несколько вариантов, с ШИМ, маской.
Универсальный модуль Modbus с 32 бит выходом. параметр DWORD в регистр 97 (десятичное) - по маске
А как без маски это сделать,если пользуюсь языком LD и на выход реле полылаю сигнал --I I----------()
Возможна ли такая конфигурация Вложение 12261
В LD тоже ведь можно формировать I-------()Out1.0
Out1.1 .................Out1.31
Out - DWORD регистра устройства Modbus
Ну или через EN поставить MOVE для Out в Out1 и т.д. ну или другой POU сделать для пересылки в регистр и вызывать в конце вашего программного POU. вариаций же масса.
Должно работать
Команду надо выбрать правильно , МУ с "Нх10" работает.
Для очередности есть параметр "Byte sequence". Почти всегда по умолчанию все работает.