Точность FLOAT !!!
Какая точность чисел с плавающей точкой (Float) в протоколе ОВЕН и Modbus, до десятых, до сотых.
У меня в Овене мастере --> Float listen--> Pv, если значение меньше 0,10 (0,09 и менее) то выводится 1,0345e-234 и т.д., а если больше или равно 0,10 то все ок.
Может что-то делаю не так.
У меня ТРМ200 измеряет давление газа от 0,01 до 1 кгс/см2.
ПЛК 150 I.L + ТРМ200 + CoDesys 2.3.8.1
-
У Трм200 разрядность мантиссы 15 бит. Экспоненты - 7 бит
А числа в -234 степени - коды ошибок. Проверьте мин/макс
-
А мин\макс это нижний и верхний пределы ТРМ200 ?
Тогда 0.00 и 1.00 соответственно, а dp= 2
-
И еще. В конфигураторе ТРМ200 значения показываются нормально.
-
А проектик можно? Вы использовали формат FloatPic?
-
Да FloatPic.Пробовал разные настройки. Кстати у меня в ТРМ почемуто без использования индексов не читает второй к***** хотя прошивка ТРМ200 02.022.
-
1. Проектик всё-же хочется увидеть.
2. Быстрое решение - поставьте в ТРМ смещение +1 и в ПЛК пересчитывайте обратно.
3. Если пришлёте проект и параметры с ТРМ200 (только скачайте все, там есть спец. кнопочка в конфигураторе), то мы потестим и скажем точнее в чём дело.
-
Вложений: 1
Вот собственно проектик на ПЛК 150 I-L, на ТРМ как будет возможность выложу.
-
Вложений: 1
Прошу обратить внимание второй канал ТРМ200 используется для задания параметров ПЛК
-
Скажите, что нибудь прояснилось по этому вопросу ?