Буду рад помощи с rs-485
Начну сразу с того, что в этом деле я практически полный профан.Задача следующая, собрать в сеть по 485 для начала 3 трм200, а потом навесить еще и пару трм210, по 485 все идет на icp-con а с него собственно на свич. Так вот, вопрос в следующем, нужно ли на линии 485 ставить блок питания (длинна линии ~30м) и если ставить то в наличии только 24 вольтовый, как не спалить им все трмЫ. По поводу разводки скажу сразу, что использовать буду хороший экранированный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом, соответствующие резисторы куда ставить знаю.
-
-
На линии RS485 блок питания не ставится.
-
Вложений: 1
-
Большое всем спасибо за быстрый и доступный ответ!
-
Вложений: 1
Вот собственно подключил два трм200 и icp con по 485. Теперь не могу ни по одному из протоколов пробиться к ним с ПК, как конфигуратором так и MasterOPC Universal Modbus Server. схему прилагаю.Вложение 17343 в чем может быть проблема?
-
В чём угодно с программной стороны, если icp con правильно соединён с компьютером. Оставьте подключенным один ТРМ и попробуйте подключиться к нему конфигуратором.
-
Сначала попробуй подключиться конфигуратором к одному трм на столе. Используй любые 2 проводка , соедини А-А, В-В.
В конфигураторе поставь автоопределение - ТРМ в любом случае должен найтись. Если нет, дело в icp con (настройках).
-
Разобрался! icp con у меня висит на 6 и 7 порте, а в данном случае обмен почему то пошел с 7го, хотя настроен идентично еще нескольким icp conАМ, где обмен осуществляется по 1му порту из 2х. Извиняюсь за глупые вопросы, только постигаю данные процессы.