Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Вольд скорее ему надо обнулить все переменные. Это время сохранения после отключения питания в configuration.Цитата:
обнулял программу сразу
А по подробнее можно как это сделать
1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
2. В нем есть бит "Power status"
3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
Вложение 18599
4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
А у ПЛК100 этого нет. Совсем отвык от мелких ПЛК:)
Вложение 18602
Всё работает. Спасибо большое.