Здравствуйте. Требуется подключить ПЛК 150 к SCADA через OPC-сервер, при этом порт RS-485 занят, и возможно Debug тоже будет занят. Есть ли решение этой проблемы?
Вид для печати
Здравствуйте. Требуется подключить ПЛК 150 к SCADA через OPC-сервер, при этом порт RS-485 занят, и возможно Debug тоже будет занят. Есть ли решение этой проблемы?
На счёт N-Port я понимаю отлично, но у Owen всё-таки есть OPC-драйверы, то есть OPC-сервер, и речь о нем. У моей SCADA нет драйвера под Owen и мне нужна связь через OPC, но OPC есть только под протоколы Owen и Modbus через COM-порты, а оба COM-порта ПЛК-150 у меня будут заняты. Посему, MOXA мне не поможет.
Такая вот задачка. Как вариант пока вижу только исользовать один COM порт для всех функций, а другой отдать под связь со SCADA.
Да конечно, это возможно. Либо через штатный кодесис OPC, либо через любой Modbus TCP OPC сервер.
Благодарю за совет! Буду изучать..
Здравствуйте. Компьютер подключенный через ethernet к рабочему, на котором работает CoDeSys и Scada?, видит ОРС сервера OWEN RS485 OPC server, OPC Server for CoDeSys V2_0, видит все переменные, но не читает их значения. Подскажите причины.