Здравствуйте. Нужна ваша помощь!
В системе отопления установлены 2 циркуляционных насоса, управляемые ПЧВ102-2К2-В.
Управляющим сигналом для ПЧВ служит разность давлений в подающем (3,6 кгс/см.кв.) и обратном (3,0 кгс/см.кв.) трубопроводах. Для получения сигнала разности давлений от двух преобразователей давления ПД100-ДИ0,6 используется 2ТРМ1-Д.У.ИИ.
2ТРМ1 запрограммирован так:
Туст1 - 0,6; дельта1 - 0,1; А1-1 - 05; А1-2 - 03; А1-3, А1-4 - без изменения; А1-5…А1-9 - 0.
b1-0 -10; b1-1 - без изменения; b1-2 - без изменения; b1-3 - OFF; b1-5 -0.0; b1-6 - 6.0; b1-7 - 3;
b1-8, b1-9 – без изменений.
b2-0…b2-9 аналогично.
ПЧВ настроен следующим образом:
выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса
параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию.
Схема подключения собрана в соответствии с проектом.
При включении насоса ЦО через ПЧВ, эл. двигатель ЦО раскручивается до максимума (50 Hz) и продолжает работать в таком режиме.
Для внесения ясности:
от клеммы 4 вых. 2ТРМ1 на 12 клемму ПЧВ, перемычка 12-18 клеммы ПЧВ, с 5 клеммы вых. 2ТРМ1 на 60 клемму ПЧВ, амперметр 42-55 не установлен.
2ТРМ1 индицирует 3.780 на подаче (по манометру на трубопроводе подачи 3,7 кгс/см.кв.) на обратном 2.550 (по манометру 2,4 кгс/см.кв.). При поднятии давления подкачивающим насосом до 3 кгс/см.кв по манометру на обратном, на подаче до 4,2 кгс/см.кв., носос ЦО работает в прежней скоростью (50 HZ).
Почему нет регулировки скорости? Что-то собрано – запрограммированно не так?
Спасибо заранее.
С уважением, Александр
И еще эл. двигатель насоса ЦО Рном=3кВт