Доброго времени суток. Возможно ли реализовать в CFC что бы при вычитании уменьшаемое заменялось на разность?
Вид для печати
Доброго времени суток. Возможно ли реализовать в CFC что бы при вычитании уменьшаемое заменялось на разность?
Через промежуточную переменную.
Но в следующем цикле ПЛК Вы же все-равно из "a" будете вычитать...
Тогда Вам надо делать условие для выполнения этого блока один раз.
В чем задача то, ближе к жизни.
В цементную банку закачивают материал(цемент), диспетчер считает расход по нормам, а реально он другой. Хотелось бы что бы оператор вводил поступивший вес и видел уменьшение веса. Вычитаемым будет вес цемента после каждого замеса. Ближе к жизни, но не получается.
Используйте триггер.