Добрый день.
Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?
Вид для печати
Добрый день.
Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?
ПР200 через один порт связано с панелью, панель - Master. Через второй порт ПР200 связано с тремя ПЧВ, ПР - Master.
Панель сможет работать с 64 регистрами, а для мастера сложности с большим кол-вом регистров связано с временем обмена информацией, так как каждый регистр обслуживается в выделенное ему время и это связано с временем цикла, групповые запросы пока не поддержаны, как-то так, но с 3 ПЧВ особых проблем быть не должно если не вычитывать оттуда все регистры.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Юрий! Скажите пожалуйста могу ли я пожертвовав быстродействием расширить объем сетевых переменных? Что делать если у меня больше чем 64 регистра сетевых переменных?
Битовые переменные упаковать в маски, вещественные с плав. точкой передавать одним регистром. Так можно сократить число используемых регистров.
При большом желании, можно ещё упаковать несколько целочисленных в 1-2 регистра.
Если уже всё упаковано и регистров не хватает, перейти на ПЛК.
Еще можно по очереди передать, если по скорости не жмет.