Вложений: 1
Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
Добрый день. Есть модуль сбора данных МСД-200, его необходимо подключить к ТРМ-202 по RS-485.
Но, увы, при всех возможных настройках в "Результатах измерения" показывает таймаут.
Конфигурация во вложении не окончательная, в ней пробовали разное.
Пробовали на двух разных ТРМ-202, адреса у них были 24 и 40, скорость менялась со 115200 до 9600, задержка ответа 20.
В "Общих параметрах архивации" МСД-200 менялись соответственно скорость ответа (со 115200 до 9600) и задержка ответа. Режимы - Master для modbus, Spy для Овен, соответственно стоп-бит 1-2.
В "Настройках" менялся протокол (RTU-Овен), адрес (16, 24, 40, любые другие), таймаут (500-1000), HASH (пробовал read) и "индекс" (на всякий случай). При всех возможных комбинациях стабильно "таймаут".
Индикация RS1 моргает (хотя ничего не подключено), RS2 или не моргает или изредка загорается красным, провод RS-485 прозванивали, все на месте. Аналогичные темы смотрел, пример настроек с сайта пробовал.