Конфигурация стойки
Добрый день.
Прошу производителя оборудования Овен дать свои рекомендации.
Система управления умный дом.
ЦП (ПЛК-154 из имеющегося, впоследствии заменю на ПЛК110 (М2))
Модули подключаемые по 485 (МОДБАС)
Дискретный вход МУ110-24.32ДН 2 шт
МУ110-224.16ДН 1 шт
Дискретный выход МУ110-24.32Р 2 шт
Аналоговый вывод МУ110-8И 2 шт
Остальные аналоговые сигналы читаем через ЕКОН134 из ТРМ212 (6 шт) (485 протокол модбас)
Время опроса не критичное
Вопрос
1 Хватит ли коммуникационой мощности ПЛК 154 на обработку данных модулей (дискретных).
Опрос и управление будет выполнятся масками.
2 На сколько надежна данная система Не будут ли модули отваливаться в процессе работы
Спасибо
-
через ЕКОН читаете чем ?
имхо, во всей этой чехарде ПЛК М02 вообще лишний.... разве что на поиграться, а так должно хватить на все и 154-го ПЛК, если конечно он уже обновленного образка без болезни с АКБ...
-
Нет, ПЛК 154 старенький. Еще из первых. Время чтения-записи работы с модулями больше волнует меня. Помню когда МДВВ отпадали с опроса в чуЖом проекте (КНС :-) )
-
Мнение техподдержки интересует меня.
-
Не понятно для чего в системе ЕКОН? Если ТРМ212 нужно подключить к ПЛК, то только через RS485. Модулей у Вас не много, время опроса будет маленькое. ПЛК154 вполне потянет данную систему.