Здравствуйте. Подключаю ДТС335-PT100.B3.100 к ИТП-16
2й контакт с датчика на 3й контакт ИТП, 1й и 3й с датчика на 1й и 2й в ИТП.
ИТП выдаёт ошибку: "Значение входной величины выше допустимого предела"
Что я делаю не правильно?
Вид для печати
Здравствуйте. Подключаю ДТС335-PT100.B3.100 к ИТП-16
2й контакт с датчика на 3й контакт ИТП, 1й и 3й с датчика на 1й и 2й в ИТП.
ИТП выдаёт ошибку: "Значение входной величины выше допустимого предела"
Что я делаю не правильно?
Добрый день.
Вам необходимо проверить код типа датчика.
Для Рт100 он должен быть "Р100".
Подключено правильно.
Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.
Cruzaed
Датчик можно проверить обычным мультметром. Сопротивление между контактом 2 и любым другим примерно 100+ Ом, между 1 и 3 близко к нулю.
Добрый день.
Вам необходимо проделать следующие действия:
1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
Так Вы проверите рабоспособность датчика
2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.
Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
Добрый день.
А с перемычкой пробовали?
Корректно показывает температуру?
Добрый день.
Если перед установкой перемычки Вы меняли код типа датчика на один из "термопарных", и прибор также показывает LLLL или HHHH,
очень похоже на то, что в приборе сбилась калибровка. Отправьте его в один из наших сервисных центров: https://www.owen.ru/servisnie_centri