Здравствуйте. Есть Овен ПР200, и ПЧ Aikon PD. Не получается настроить связь по modbus, ни считать, ни передать регистры. Помогите, пожалуйста, хотя бы примером. Прилагаю инструкцию к этому ПЧ.
Вид для печати
Здравствуйте. Есть Овен ПР200, и ПЧ Aikon PD. Не получается настроить связь по modbus, ни считать, ни передать регистры. Помогите, пожалуйста, хотя бы примером. Прилагаю инструкцию к этому ПЧ.
Что именно не получается, проект приложите, по умолчанию RS в ПР Slave, для мастера переставить джампера на сетевой плате в "М", остальные примеры есть в теме https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 + видео в yuotube