Требуется только плавный пуск, можно ли сигнал управления А1, А2 подавать синхронно с подачей питания на L1, L2, L3?
Вложение 43957
Вид для печати
Требуется только плавный пуск, можно ли сигнал управления А1, А2 подавать синхронно с подачей питания на L1, L2, L3?
Вложение 43957
Добрый день!
На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут подключены клеммы питающей сети.
Добрый день!
Примерно через 1-2 сек.
А при останове наоборот? снять упр сигнал и после времени останова отключать фазы? Или можно их не отключать, а управлять только самим УПП?
Потому-шта существуют УПП, в которых одна из фаз питающего напряжения идет напрямую со входа на выход, не приведи Господь, кто забудет.. Мало того, грамотно сконструированное устройство коммутации с УПП, должно содержать помимо входного контактора и цепь байпаса - параллельно УПП. Для людей ведь!
Так в некоторых УПП контактор байпаса встроен внутри.