Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой Вложение 54062
Вид для печати
Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой Вложение 54062
Добрый день.
Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
Так что скорее всего нельзя.
С уважением.
До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия Вложение 54064
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут https://www.youtube.com/watch?v=pB37ALpPYnE подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.