Нужно сравнить два значения полученные из датчика на аналоговый вход. Если значение отличаются друг от друга на 50%, то подаётся сигнал на выключение движка. как можно это реализовать?
Вид для печати
Нужно сравнить два значения полученные из датчика на аналоговый вход. Если значение отличаются друг от друга на 50%, то подаётся сигнал на выключение движка. как можно это реализовать?
Может так устроит:
Вложение 66612
В принципе много вариантов, в смысле, вся проблема в выборе наиболее простого или понятного для Вас варианта!
Нюансов не помню, но смысл был таким, по EN разрешение работы, Т старт - время после которого выполнить сравнение, Delay пауза на срабатывание выхода.
Тогда это будет называться скорость изменения параметра(значения) и это будет не сложнее!
В смысле, к моей картинке добавить на входе стек глубиной два разряда(ячейки), у мелкого как-то очень сложно и непонятно, мне так кажется!
Сергей0308 покажите :), я мерял не скорость, а задавал через какое время сравнивать. помню пробовал по скорости, может и ваши какие-то, мне не подошло, или их надо было как-то переделать. не помню уже
Как-то примерно так:
Вложение 66614
Значения в стек пишутся с периодом 1 минута, всё как мелкий хотел!
Сергей0308 в смысле чтобы раз в минуту было надо поменять Секунды на Минуты? А если не 50% сделать а выставленную требуемую разницу в градусах?
Вот сварганить универсальный, чтобы можно было выбрать % или градусный вариант (например булевый вход) и задавать соответственно входом проценты или градусы... И выставлять время, не минуту, а десятки минут или свободное количество минут...