Вложений: 1
МК110-8Д.4Р Modbus RTU s7-1200
Привет всем, может кто поможет. Соединяю S7 1200 и модуль ввода вывода МК110-8Д.4Р через Modbus RTU
В принципе опрос входов и управление выходами идёт но никак не могу считать и записать более одного слова.
Т.е. если параметр Data_len ставишь больше 1 то ошибка сети 8383(Error in the data adress or address outside the valid range of DATA_PTR)
Уже всё перепробовал. Сетка тестовая, 1 метр, с одного конца на S7 терминатор, 9600, нет контроля чётности, 8 бит.
Так то оно всё работает, но не получается к примеру опросить сразу два регистра 50 и 51 что сразу считать состояние входов/выходов и придётся делать на каждый регистр свой блок MB_master.
Посмотрел много материалов, как делают, вроде всё так же. Может чего на стороне овена какая проблема?
Да данный момент единица по входу 1 и единица на выход 1