Вложений: 5
ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение
привет
есть древний ПЛК160 - синий, с кнопками
к нему по 232 подцеплен АС3-М с переходом на 485
подцеплен стандартный кабель КС-2 от ПЛК до преобразователя
прозвонил, всё как по картинкам - Rx(1)/Tx(2) от ПЛК прилетает на Tx(3)/Rx(2) Преобразователя
Вложение 74691
ПЛК сконфигурирован как Модбас слейв на 232 порту
настройки "как всегда"
Вложение 74692Вложение 74693Вложение 74694
попытка "увидеть" сканером по 485 слейв с такми адресом и прочими прибабахами - безрезультатно
единственное, что не трогал пока - это visibility и framing time, с параметрами по-умолчанию - No и Ноль - нет ответа
при этом светодиод на АС3 - еле заметно помаргивает при сканировании.
что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.
резисторы со стороны 485 - в положении Откл.