после нескольких часов работы авт.мойки сделанной на плк-150,мву-8 и сми-1 плк уходит в самопроизвольный,циклический перезагруз и грузиться пока не сбросишь по питанию,может кто сталкивалься с подобным подскажите решение!
Вид для печати
после нескольких часов работы авт.мойки сделанной на плк-150,мву-8 и сми-1 плк уходит в самопроизвольный,циклический перезагруз и грузиться пока не сбросишь по питанию,может кто сталкивалься с подобным подскажите решение!
убили маленького... :)
1. нужен лог гипертерминала - чтобы проверить память.
2. пишите ли вы архивы?
3. хватает ли времени цикла?
нет архивы не пишу,времени вроде бы хватало не чего серьезного плк не делает поддерживает температуру да переключает клапана
Лог гипертерминала и программы на plc@owen.ru. Просто СМИ1 и ПЛК - мало...
программа не вопрос,но обьясните дошкольнику где снять лог гепертерминала?
Пуск\программы\стандартные\связь\Hyperterminal
Запускаете. Выбираете СОМ порт, к которому пождключен ПЛК. Настройки порта - 115200. Управление - нет.
Нажимаете Ок. Нажимаете Reset на ПЛК. Копируете полученные данные в текстовый редактор.
Так же просьба считать с ПЛК файлы log.txt и debug.txt - Находясь на связи с контроллером выполнить команду считать файл из ПЛК из меню онлайн.
спасибо завтра нарисую))))))))
а еще прошерстите программу на предмет возможности выхода в циклическую перезагрузку по таймеру Вотчдог...
см. второй лист темы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7817
возможно программа написана так, что первые два часа - всё ок, режимы отрабатываются нормально, но после этого данные, датчики, реле входные складываются так, что неудачно написанная программа подвисает (я сам чуть не заклинил своей программой будущий техноцикл:о))) - полгода могла бы проработать нормально, а однажды выйти в циклическое зависание).
Особенно явно это проявится, если перезагрузки происходят каждый раз в одинаковый момент работы комплекса - например при нагреве чего-то, или компрессор накачивает воздух, как раз через два часа использования :о))) В общем, полюбопытствуйте!
так что после этого начинаю скептически относиться к вселенской мантре о "заранее плохом оборудовании" и "всегда хорошем программере".
:о)))
спасибо за совет но в том всё и дело что может тупо стоять не чего не делать и начинает перезагружаться а в следуюший раз в момент выполнения программы