какой адресс регистра ставить для чтения измеренного значения?????
перепробовал все указанные в рп - бред полный :(
к примеру опрашиваю 5-й вход. какой тип переменной и адресс????
Вид для печати
какой адресс регистра ставить для чтения измеренного значения?????
перепробовал все указанные в рп - бред полный :(
к примеру опрашиваю 5-й вход. какой тип переменной и адресс????
адресс 300! - и про него нигде в рп ни намёка!!!!!!!!!!!
и ваш последний модбас орс-сервер не пашет! старые пашут, и последний овеновский пашет - а модбас не пашет!
А причем здесь 300?
Адреса в РЭ: если int ,то
0х100
0х101
....
0х107
если float,то
0х120,0х121,0х121
......
0х135,0х136,0х137
Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC
Вот пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
54 пост
И была уже тема насчет адресации...
Да, читаю из плк и для 5-го канала ставлю адресс 300 (что в hex=012c). Работает только так - адресс (012с) подсмотрел в вашем орс-сервере (модбас, естесссно). А в РП об этом НИЧЕГО!!!!!!Цитата:
Адреса в РЭ: если int ,то
0х100
0х101
....
0х107
если float,то
0х120,0х121,0х121
......
0х135,0х136,0х137
Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC
Какой по-Вашему мне ставить адресс для 5-го канала чтобы читать с плк?
Для 5го канала
0х104 (DEC 260) register input module
0х132 (DEC 306) real input module
нет только по 012с(hex) = 300 (DEC) - Real input module.
(-1.#QNAN) - это то что пишет если использовать 294-й адресс, как вы сказали, вместо моих4,5вольт что подаю на 5-й вход. По 300-му адресу я имею своё напряжение
Проект , конфигурацию модуля мне на e-mail. Какой контроллер используете? Будем разбираться
Накосячил , в РЭ в hex таблица же.
Соответственно поканально (hex).
1 канал 120 121 122
2 канал 123 124 125
3 канал 126 127 128
4 канал 129 12a 12b
5 канал 12с 12d 12e
6 канал 12f 130 131
7 канал 132 133 134
8 канал 135 136 137
Таблица в DEC
1 канал 288 289 290
2 канал 291 292 293
3 канал 294 295 296
4 канал 297 298 299
5 канал 300 301 302
6 канал 303 304 305
7 канал 306 307 308
8 канал 309 310 311
о! это похоже!