Умер ПЛК 150 АМ . Как в анекдоте - очнулся гипс... Отказывается логиниться к CoDeSys и перепрошиваться. Комбинация с кнопкой Reset и Srart/Stop не помогает... Экземпляр единственный. Сидел проект с файлами и RTC.
Вид для печати
Умер ПЛК 150 АМ . Как в анекдоте - очнулся гипс... Отказывается логиниться к CoDeSys и перепрошиваться. Комбинация с кнопкой Reset и Srart/Stop не помогает... Экземпляр единственный. Сидел проект с файлами и RTC.
Попробуйте подержать включенным пару часов.
Установить заново Target.
Снимите лог терминала - как - много раз описывалось
Вчера в расстроенных чувствах ...
Итак - ПЛК 150 АМ (прошивка 2.10.5), CoDeSys 2.8 . Накануне положил в него проект с двумя массивами - оба двухмерные размером [1..1024] и [1..31]. На ночь выключил, пришел на следующий день - горит только светодиод питания (лампочки "Работа" и "Связь" нет) и линк около Ethernet - порта. CoDeSys пишет ошибку связи , перепрошивка говорит что ПЛК не отвечает. Логи гипертерминала сегодня выложу.
у меня одно время помирал плк100, который я использую на рабочем месте для отладки и прочих глумлений. причина была в плохом контакте с верхней платой. несколько раз удавалось вернуть его к жизни, кратковременно отключая аккумулятор при помощи паяльника.
Все в порядке. Когда в Гипертерминале получил пустой лист вместо лога, дошло, что проблемы в ПК. Снес винду с вирусняком (!) и все благополучно перепрошилось. Видимо CoDeSys коряво зашил проект в ПЛК.