Вложений: 4
ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
подскажите, как считывать данные из расходомера Взлет ЭМ Профи 322 через RS485.
в настройках плк ставлю модуль Master, выставляю скорость 19200, интерфейс RS485 RTU, задержку 50 мс, адрес устройства 1, и пытаюсь считать регистр 8000(время работы расходомера) при запуске проекта ошибка скачет 0 то 81, данные не показывает :(
-
Что в документации по расходомеру? как адрес выставляется, скорость и тп, откуда считывать информацию... Вы это все правильно прописали?
-
Подключал корректоры газа Взлет КГ-402П, работает бес проблем.
Проверьте все настройки думаю в этом проблема.