Вопрос по ТРМ32
Здравствуйте.
Такое дело, нужно снять данные с ТРМ32 модулем сбора данных 200. Прочитал руководство. Удалось снять данные по установкам, а вот снять данные измерения не получается, снимается только первый параметр измерения, все остальные показывают тоже самое, что и первый, а температуры то разные.
Как тут быть, подскажите?
-
Здравствуйте. Полная маркировка прибора? Какой корпус прибора? Какие регистры считываете?
-
ТРМ32-Щ7.ТС.RS
Считываю:
Уставка "Температура ГВС" SP.B Hash-0x39d8
Уставка "Температура отопления" SP.w Hash-0x2fa6
Уставка "Температура обр.max" SP.h Hash-0xd713
Далее пытаюсь считать измеренное значение температуры PV Hash-0xb8df
0-Наружная температура
1-Температура обр.воды
2-Температура отопления
3-Температура ГВС
По последним 4-ем позициям измерения одинаковые чего быть не может
-
Адрес прибора при этом меняется на +1.
Т.е. первый канал PV Hash-0xb8df адрес 16
второй канал PV Hash-0xb8df адрес 17 и т.д.
проверьте.