Получили дохлый ПЛК 110-32?
Заказчик привез два ПЛК 110-32, подключили питание - сразу загорелся индикатор 1-го входа. Ждем загрузочного "писка" - а в ответ тишина. Пробуем подключиться к нему в CoDeSys - дохлый номер (не через USB, не через RS-232, не через Ethernet).
Вернули их заказчику как не исправные и попросили заказать новый. Заказали, пришел неделю назад, достали с коробки, подключили - та же история!!! Хорошо, решили перепрошить. Прошили той же прошивкой что написана на бумажке на контролере версия 2.14.0. Запустили - ожил. Залили написанную программу для отладки. В режиме онлайн работает, но периодически связь пропадает (подключ по Ethernet). Пытаемся загрузить программу в ПЛК - при загрузке происходит отключение связи (при компилировании ошибок нету). Хорошо, может что-то с программой, пытаемся залить программу которая отработала уже полтора года на объекте на той же платформе. Та же история - при загрузке обрывается связь.
При отладке программы на нем постоянно какие-то "глюки". Не реагирует на изменения параметров таймаутов, с входами проблемы (см. тему ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М). Сколько работаем с этими же ПЛК - никогда таких проблем не было. Нервы уже на пределе. Надо объект сдавать - а тут на те подарочки в виде сплошных глюков. Да еще и отвечать техподдержка не хочет. Вот техподдержка MasterScada вот это супер. Если надо время разобраться - напишут что надо подождать. Если есть касяки - исправят, вышлют изменения, по скайпу созвонятся. А здесь день прождали -и тишинааааааа.
Что делать? Вернуть ПЛК по гарантии или поможете реанимировать?