Вопрос по ТРМ151
Добрый день. Прибор ТРМ151-09. Работаем с терморегуляторами вашей фирмы первый раз. Возникла следующая проблема: при записи изменений через конфигуратор, прибор начал издавать звуки похожие на дребезг/треск (звуки такие, как в старых компьютерах у сломанных кулеров), скорее всего источник - внутреннее реле. При попытке остановить выполнение программы, появляется сообщение stop, однако звуки, наоборот, усиливаются. Вопрос довольно срочный. Хотелось бы узнать как сбросить прибор до заводских установок и как избежать подобной ситуации в дальнейшем.
-
1. Инициализируйте прибор.
2. Чтобы не было дребезга реле - правильно выберете или настройке конфигурацию.
Такой звук - это дребезг реле, часто часто переключаемых.
Происходит когда прибор считает, что у него аналоговый выход.
-
Проблема была решена. Инициализация прибора не проходила по причине некорректной настройки параметров связи.