Не опрашиваются регистры ТРМ33 Щ4.01.RS по Modbus RTU (RS485)
Здравствуйте.
Устройство ТРМ33-Щ4.01.RS
Б14-004734 2014г.
Настройку параметров сети произвел в программе "АС-2М конфигуратор".
Установлены сетевые параметры:
Скорость - 38400
Длина слова - 8
Четность - Отсутствует
Стоп бит - 1
Тип - Modbus RTU
Длина адреса - 8 битный
Адрес - 4
Задержка - 0 мс
Регистры 51, 52, 53 (как видно из результатов теста АС2-М конфигуратор) опрашиваются.
А вот те регистры, которые указанны в РЭ не опрашиваются (ни один).
Ниже в спойлерах представлены результаты мониторинга порта (программа Free Serial Port Monitor) при использовании OPC-серверов Insat Master OPC, Lectus OPC и функции Тест (последовательный опрос регистров) программы АС2-М конфигуратор.
Преобразователь - Moxa NPort IA 5150.
Опрашиваемый регистр
0x02AE WORD_16
Младший байт– циклический номер измерения
Старший байт– время задержки между измерением и чтением в десятках миллисекунд