Вложений: 2
ТРМ 101 и Метран 43 Фдд
Народ помогите не знаю правильно ли я подсоединил метран 43 фДД. с ТРМ 101. От метрана идет 2 провода на питание с них нужно снять выходной сигнал 4-20. хочу вывести эту информацию на панель. В общем я подключил ее как на скрине она горит, но не выводит то что надо. Когда выбираю в конфигураторе миливольты показывает 50. когда 4-20 - ошибку 5. И еще На самом датчике метран информация выводится в ПА перепад давления как можно законфигурировать эту панель для нормального отображения единиц ПА как на датчике или лучше кубические метры я расход измеряю. Заранее спасибо.
Вложение 18137
Вложение 18151
-
А где в схеме нагрузочное сопротивление?
-
можно пожалуйста подробнее. Что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления?
-
Вложений: 1
Вот схема подключения датчика ПД100, Метран подключается аналогичноВложение 18143 Такой же график подбора сопротивления присутствует в инструкции к метран
-
Вложений: 1
А как же сопротивление самого ТРМ? недостаточно? Получается у меня напряжение от блока питания 36в. я сопротивление 300- 500 Ом поставлю. Должно хватить? Вложение 18149
-
Ну прочитайте инструкцию по диагонали хотя бы... Написано же 100 Ом 0,5% (обычно в комклекте идет)
-
ну это я видел что 100 ом. Я думал при 36 вольтах питания нужно ли мне добавочное сопротивление.
-
-
Вы хоть что нибудь из теоретической электротехники знаете? Ну там напряжение, ток, закон ома для участка цепи?
-
Вложений: 1
ну типо кое что знаю. Я студент еще учусь. Здесь я руководствовался таблицей от прибора Вложение 18152