ТРМ210
Добрый день.
Какой день мучаюсь с трм210.
ТРМ210 ИР подключена к овен ПЧВ2, питание беру с клейма 12 у ПЧВ 24В управляющий сигнал от ТРМ подаю на клеймо 60.
Настройки не менял, амперметр на выходе из трм показывает 3.78mAm.
В ручном режиме повышаю-понижаю значение выходного сигнала. На дисплее меняется, а ток нет.
Почму?
-
Какие настройки в ТРМ и ПЧВ?
-
На трм из заводских менял только тип датчика и пределы от -50 до +50. На пчв минимальный ток на клейме 60 4mAm и маштабирование тока. Сопротивление стоит 100Ом. Хотя по формуле если cчитать должно быть 600. Мб из за этого?
-
можете от руки или в рисовалке какой изобразить Вашу реальную схему подключения? на какую клемму подключили резистор?
-
ОТ ПЧВ с клейма 12 (24В) к ТРМ210 на клеймо 4.
ОТ ТРМ с клейма 5,через резистор 100ОМ к ПЧВ на клеймо 60.
-
ТРМ210 запущен в работу? какую мощность регулятора показывает?
-
Мощность регулируется как и должна. В зависимости от уставки. В ручном режиме тоже ее менял.
-
-
Помогите пожалуйста. Мб есть у кого готовые параметры.
Нужно регулировать температуру в помещении.
На ИР гистерезис же ставить не надо?
Помогите молодому инженеру!!!Голову уже сломал.
-
У ПЧВ есть встроенный резистор. Дополнительный использовать не нужно. Вместо резистора установите мультиметр в режиме измерения миллиамперметра.
З.Ы. Клеймом клеймят. А провода подключают на зажимные клеммы))