Что означает сообщение прибора при включении nodT - вместо кода датчика, и индикация LLLL после индикации кода датчика?
Извиняюсь в названии темы ошибка : вместо ЩР надо Щ2
Вид для печати
Что означает сообщение прибора при включении nodT - вместо кода датчика, и индикация LLLL после индикации кода датчика?
Извиняюсь в названии темы ошибка : вместо ЩР надо Щ2
Какой датчик подключаете к 2ТРМ1?
термо преобразователь ЭЧМ151
Это чувствительный элемент, он у Вас корпусированный? Вы подключаете по 3-х проводной схеме (к клеммам 9,10,11)? Код датчика (параметр b1-0) выставили 09?
2 элемента в корпусе подключен по 3-хпроводной схеме клеммам:9-10-11 и 12-13-14, прибор пришёл в составе УГВС ЛОГОС-13
Код типа датчика верно выставлен?