Есть на котельной вот такой шкаф ЩСМ-1ДТ Украинской компании Иега-Т. Интерфейс 485 MODBAS имеется. Вопрос. Как подружить эти два устройства, чтобы данные с этого шкафа передавались на СПК?
P/S Ногами прошу не пинать за вопрос. Новичок я в этом...
Вид для печати
Есть на котельной вот такой шкаф ЩСМ-1ДТ Украинской компании Иега-Т. Интерфейс 485 MODBAS имеется. Вопрос. Как подружить эти два устройства, чтобы данные с этого шкафа передавались на СПК?
P/S Ногами прошу не пинать за вопрос. Новичок я в этом...
Как минимум программу для СПК создать.
Могу поспособствовать небезвозмездно. Пишите в Л\С
Это понятно. Адресацию со шкафа как посмотреть. Описания на шкаф нет.
Такой ?
http://www.vega-t.com/%D0%BA%D0%BE%D...%D1%81%D0%BC-1
Где географически все находится?
Такой. Крым.
А ЩСМ-2ДТ физически присутствует?
Если да, то можно попробовать обмен снять, по описанию там простой опрос идет.
Присутствует, но не подключен. Есть на 485 модем подключенный «УСД-3.2».
Если с модема информация на USO-3.4 к диспетчеру выводится, то лог наверно можно снять, если параллельно к RS485 через usb конвертер подцепиться.
Софт например этот подойдет - Advanced Serial Port Monitor.