В настройках входов фильтрации нет, а реально в в ПР110 с питанием 220В она есть, если да с какими параметрами?
Вид для печати
В настройках входов фильтрации нет, а реально в в ПР110 с питанием 220В она есть, если да с какими параметрами?
Вам нужна фильтрация ? поставьте таймеры по входам.
Косвенная фильтрация есть всегда - это принцип работы любого ПЛК - опрос входов, выполнение программы, запись выходов. Время цикла программы и есть фильтрация.
з.ы. ну это простым языком.
Аппаратная фильтрация на дискретных входах для переменного тока есть всегда, иначе на входе бы присутствовали импульсы с частотой сети, а не логический уровень. И постоянная времени этого фильтра не меньше периода сети. А скорее, существенно больше.
TON поставьте по входу с нужным временем фильтрации и все. Какой еще нужен кусок программы ? Ну и уточните момент фильтрации в документации, возможно там все же есть некоторое значение по умолчанию + как написал выше есть естественная фильтрация за счет цикла программы.