Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, почему может не запускаться таймер (пробовал TP и TON). Принтскрин прилагаю, меняю входящую переменную на true, но таймер стоит.
Вид для печати
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, почему может не запускаться таймер (пробовал TP и TON). Принтскрин прилагаю, меняю входящую переменную на true, но таймер стоит.
Добрый день.
На вашем скриншоте переменной не присвоено TRUE, значение только "подготовлено".
Сделайте Отладка - Записать значения (или нажмите Ctrl+F7).
Спасибо, заработала