Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Вид для печати
Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Вот сам так использую
Вложение 66518
При таком включении защита от КЗ в цепи датчика получится автоматом.
Спасибо люди добрые!!!
Я бы предпочёл вместо ИТП-11 иметь СМИ2-М, это решит подобные проблемы и позволит выводить на индикацию практически любые переменные, имеющиеся в ПР и даже оперативно менять выводимые на индикацию переменные, например с помощью кнопки: https://owen.ru/product/smi2_m
Вложение 66521
Можно и последовательно, но в этом случае есть один недостаток, в случае обрыва в линии или в одном из приборов данных не будет нигде, ни в одном приборе.
Если это важно, есть разветвители сигналов, используйте его.