Вложений: 1
МУ110-224.6У - плохая связь в сети RS-485
Доброго дня, столкнулся с проблемой при наладке - в сети RS-485 два модуля: МУ110-224.8Р и МУ110-224.6У. Подключаюсь с ПК через Овен АС4 и программу Конфигуратор М110. 8Р - работает отлично, никаких вопросов. 6У - отвечает Конфигуратору М110 нормально, только если он один в сети. Как только подключаю 8Р - 6У перестает отвечать - все время тайм-аут. Длина линии связи общая 20 см, скорость 9600 - то есть, тут не должно быть проблем, даже если нет резистора. Настройки модулей прикладываю скринами в файле 1.doc. Попробовал поменять стоп-биты на 2 (было 1) - не помогло, пробовал на 6У увеличить задержку ответа и сетевой тайм-аут - не помогло. Работаю с модулями по Modbus RTU - 8Р - опрашивается без ошибок моим программным кодом, все ровно, 6У - в ответе на запрос от ПК - только нули.