Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.
В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.
В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.
Помогите, где может быть проблема?
Вид для печати
Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.
В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.
В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.
Помогите, где может быть проблема?
Спасибо.
Обнаружил, что при добавлении прибора можно указать коэффициент коррекции. Правда это не поможет с TraceMode, таких настроек в драйвере OPC нет.
А параметры Р-11..Р-14 вроде бы только для модификаций УКТ на ток и напряжение (АТ и АН).
Да, но они почему-то получаються только целые, дробную часть теряю. Опыта пока мало.