СИ-8 + OWEN OPC server
Добрый день участникам форума.
В этом посте хотел бы узнать, кто имел проблемы при подключении прибора СИ-8 к SCADA системам через ОПС-сервер или же наоборот,кто имел успешный опыт подключения СИ-8 к SCADA системам через ОПС-сервер.
Вот сборка топиков в разных форумах, где эта проблема обсуждается и хотелось бы понять решена проблема или нет.
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000774.html
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=147&page=2
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5273
С уважением, Дмитрий.
-
отвечаю сам себе.
Благодаря пользователю maxmore удалось выяснить, что стабильную работу Си-8 можно обеспечить при соблюдении следующих условий:
1. Все СИ-8 подключить к одной линии RS485. Кроме СИ-8 в линии НЕ ДОЛЖНО быть других типов приборов. При помощи преобразователя АС-3М или АС4 подключить к ПК.
2. Скорость опроса на линии с СИ-8 установить в МИНИМУМ.
3. Остальные приборы объединить в отдельную линию и через второй преобразователь тоже подключить к ПК. Скорость опроса - любая.
С уважением, Дмитрий.