здравствуйте, имеется трм133, и на входах с 4 по 7, при подключении датчиков и даже без них выводится 0.000
что может быть нетак?
Вид для печати
здравствуйте, имеется трм133, и на входах с 4 по 7, при подключении датчиков и даже без них выводится 0.000
что может быть нетак?
здравствуйте, укажите какой у вас прибор трм133 или трм133м.
вы настраивали в приборе параметры, отвечающие за тип датчиков подключенных ко входам с 4 по 7?
прибор трм133, параметры датчиков настраивал, пробовал и термопары и токовые датчикию
пробовал переподключать датчики с первых трех входов с соответствующими настройками, все также
Попробуйте сделать следующие действия:
1. Переведите прибор в режим ожидания
//Настройка/Параметры/ Служебные
Параметр idle переводим
в состояние on<O:p</O:p
2. Произвести инициализацию прибора (//Настройка/Инициализация), т.е. установить заводские значения параметров.
3. После этого следует вновь произвести Активизацию системы
4. Выбрать типы датчиков, соответствующие подключенным ко входам прибора в программируемом параметре in-t .
пробовал, все также без изменений.
вы настраиваете в ручную или через конфигуратор?
через конфигуратор
отправьте , пожалуйста, Вашу конфигурацию прибора на zoya@owen.ru
канал проиндексировал, и теперь при подключении датчика дтс3005-рт1000.в2 показывает обрыв, а с обычным тс на 50м отображает температуру.
на другом канале дтс работает без ошибок
какой тип датчика выставили? в режиме тестирования также с дтс3005 показывает обрыв?