Сообщение от
SergeyNG
2. Про EEPROM. Процесс записи новой уставки в EEPROM прибора должен выглядеть следующим образом:
- Вариант 1. Запись новой уставки в EEPROM прибора происходит только по изменению ее значения. Это классика!
- Вариант 2. Запись новой уставки в EEPROM прибора происходит из ОЗУ по выключению прибора, и восстановление из EEPROM в ОЗУ по включению.
Изменять слишком часто уставку регулярования прибора мы не собираемся. Таким образом сколько бы раз за определенный промежуток времени не записывалась уставка в прибор запись в EEPROM будет происходить только по ее изменению - для Варианта 1, а для Варианта 2 частота изменения уставок вообще не критична.
Если написанное не верно прошу уточнить - это важно для реализации проекта.