По трехпроводной схеме? Тестером сопротивление мерили, бьется с реальной температурой?
Вид для печати
По трехпроводной схеме? Тестером сопротивление мерили, бьется с реальной температурой?
В холодильной камере Установлено 2 датчика , датчик объема и на самом испарителе .Из датчика выходит 3 провода один питание и два сопротивления.которые сопротивления между ними стоит перемычка ( они объединены ) .и так подключены все датчики . Таких камер 6, на всех температура выше реальной . Пока решил просто калибровкой температуры в программе . Измерение тестером не замерял . После калибровки температура почти совпадает , есть небольшая погрешность . Не понятно почему изначально она выше .