а что значит документацию по Opc и по какому Opc???
Вид для печати
а что значит документацию по Opc и по какому Opc???
OPC-сервера CoDeSys, на codesys форуме руководство выкладывали, но там я со своей mail почтой регистрацию пройти не могу.
Дык на диске с ПЛК есть.
Если диска нет - пишите на plc@owen.ru - вышлем
спасибо за ответ, как-то я его проглядел
После установки CoDeSys в папке C:\Program Files\3S Software\CoDeSysOPC\ можно найти более полную инструкцию по использованию ОРС-сервера
Здравствуйте!
Работаю с OPC сервером CoDeSys через клиента на Delphi. Необходимо считывать свойство Quality объекта OPCItem.
Подскажите его значения.
Например, я знаю, что:
192 - нормально считанная переменная (good)
8 - нет связи
0 - не уверен, но скорее всего еще не читавшаяся ни разу переменная.
А каковы остальные значения? Что они означают
Спасибо.
К сожалению в компании ОВЕН нет специалистов, которые смогли бы ответить на этот вопрос.
www.codesys.ru
http://www.3s-software.com/index.shtml?russ-homepage
доброе время суток! после очередной компиляции проекта возникла проблема конфигурирования области вв контроллера 100.к - контроль неиспользуемых переменных предупреждает, что входные/выходные переменные проекта не используются. из-за чего может возникать подобное?
стандартная ошибка новичков:
когда вы переменные объявляете в конфигурации плк - они автоматически становятся глобальными.
вы же в своей основной программе завели еще ряд переменных с такими же именами.
локальные переменные в отдельной программе главнее глобальных. по этому глобальные (из конфигурации плк) не используются.
удалите из объявления все переменные, которые вы уже добавили в конфигурации.
2 Николаев Андрей
спасибо за помощь. примерно до этого дошел и сам.
тут возникает другой вопрос: получается что есть 2 варианта привязки переменных на входы/выходы контроллера - либо объявлять в конфигураторе либо в программе видом
в случае использования второго варианта есть разница между областями VAR и VAR_INPUT?Код:aaa AT %IX0.0.0: BOOL;