Вложений: 2
Можно использовать мультиплексоры для задания уставки с ИП320 и управлять ими ФБ по заданному номеру программы варки .
Что касаемо проги для ИП320 ,то тут надо еще подумать ,уж больно экранов много ..
на одном экране нужно задать номер рецепта (1-5) и задавать уставки времени и температуры на другом (основном) текущее значение выводить их.
-
Вложений: 1
Можно ещё и такой мультиплексор.
-
Вопрос по ПР114, сможет ли он контролировать частоту 50 Гц ? нужен контроль одной фазы в принципе, через оптрон например.
Или лучше поискать какой-то измеритель частоты с аналоговым выходом ?
-
Что значит контролировать? если наличие \отсутствие полупериода ,то может.если нужно измерять точно частоту ,то за секунду нужно считать кол-во импульсов и вычислять частоту.
-
Именно измерять частоту, то есть в пределах 45-55 Гц например, хотя не знаю, есть ли смысл использовать для этого ПР114, может проще какой-то измеритель поискать с выходом 4-20 мА, Е858/7 например, не знаю только, сколько это удовольствие стоит.
Просто для ПР114 нашлось бы еще применение.
-
Если устроит измерение в течение 1сек,например ,то сделать проще простого и будет точность +-0,5гц .
-
Вложений: 1
-
rovki посмотрел, но пока совсем не понял даже принципа работы :(
-
считаем 50 периодов ,и мерим время 50 периодов ,а затем вычисляем частоту из периода
-
Вложений: 1
Попробую разобраться позже, пока на простом примере со счетчиком и сравнением. Разрешено работать от 48 до 52, насколько понимаю можно сбрасывать счетчик ровно раз в секунду, на погрешность в принципе можно закрыть глаза, не так принципиально.......
Другой вопрос, насколько корректно запрещать работу при меньшей частоте ? похоже неорректно, на выходе получим просто импульсы, когда разрешено один раз в секнду, но это пока не принципиально, основное ниже....
Ну и еще один вопрос, как преобразовать эти внутренние 4 Гц (диапазон разрешенной работы) не в дискретный сигнал Разрешено/Запрещено а в сигнал 4-20 мА И иметь возможность его масштабировать например в 8-16 мА. еще не могу пока понять, возможно придется его инвертировать, то есть при 52 Гц на выходе возможно должно быть 8 мА например, а при 48 Гц - 16 мА