схема на другом компьютере осталась, тока завтра, а так все работает, проект откатаный был еще на 110й, а вот на 200м нужно объединить 110ю и трм, вся суть в пид регуляторе, никак он мне недаёться
Вид для печати
Не удается скачать.
Можно повторить? Очень хотелось бы применить.
Здравствуйте.
Универсальный счетчик ПР114 в симуляторе работать не должен?
А я согласился на настойчивые предложения обновить до 1.9.141.11543... Эта версия даже не сохраняет проект... только сейчас увидел
\Вроде, заработало. Прошу прощения
Вложение 36424
Простой подсчет импульсов датчика расхода. Беда в том, что если закрыть кран импульсы пропадают счетчик не считает. Открываем кран начинает считать. Доходит до уставки, выход в 1, но триггер не сбрасывается. Счетчик пошел на круг. А триггер так и завис на Q= 1. Триггер макрос. Такое случалось три раза. Соответствено потоп.
Моя цель организовать подсчет импульсов от датчика расхода и выдать 1 по достижению уставки. Энергонезависимый.
Триггер взводится таймером полива. Сбрасывается счетчиком литров.
И еще, как организовать запрет взведения триггера во время счета импульсов? Может он случайно взвелся из-за глюков в программе, а счетчик уже на втором круге с достаточно большими литрами воды :)
Вообщем нужен без сбойный счетчик воды.
Весь счетчикВложение 36426